Индекс форумов |
Исходное сообщение |
---|
"Экстренное выключение серверов!!!!" Отправлено Julia, 09-Фев-06 11:32 |
Я подобное делала, если долго нет света, и UPS уже не тянет, то через 5 мин. после отключения света на 2003м сервере(подключенном к ЮПС) подымается скрипт, который отстреливает коннекты к серверу БД, коннктится на линукс под юзером БД, сворачивает БД, коннектится туже же под рутом, и делает шатдаут линукса, после чего ЮПС шатдаунит и сам 2003. |
При общении не допускается: неуважительное отношение к собеседнику, хамство, унизительное обращение, ненормативная лексика, переход на личности, агрессивное поведение, обесценивание собеседника, провоцирование флейма голословными и заведомо ложными заявлениями. Не отвечайте на сообщения, явно нарушающие правила - удаляются не только сами нарушения, но и все ответы на них. Лог модерирования. |