>Проверил настройки на АТС, clocking обеспечивает Хуавей и выставлена сетевая сторона.
>
>Не может быть, что АТС подает в поток 31 таймслот, а циска
>позволяет только 16 слотов включить? У вас 2 уровень isdn не поднялся в правильное состояние, а занятие тайм-слотов будет происходить позже, в момент оригинации вызова. Судя по конфигу, может быть:
>controller E1 0/0/0
>framing NO-CRC4
>linecode ami
>pri-group timeslots 1-16
Почему выбран ami? Попробуйте всё-таки hdb3
...
sip-ua в вашем случае не нужен, его настройки на работу никак не влияют.