The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]



Индекс форумов
Составление сообщения

Исходное сообщение
"Facebook открыл модуль Flashcache для организации кэшировани..."
Отправлено Anon Y Mous, 02-Май-10 00:26 
> Если диски не битые, то без разницы

Ну почему же: на одном могут быть правильные данные, на другом - нет, так что разница есть - в одном случае вы исправите плохую копию и восстановите избыточность, в другом - уничтожите последнюю хорошую.

> если ФС сверху журналируемая, ничего плохого не произойдет

см. пример выше; вдруг это произойдет для блока журнала?

> и вообще зеркало рулит (на ряде задач, если не толкать его фанатично в каждую дырку, как это делают фанатики с zfs)

Зеркало действительно неплохой вариант во многих случаях, а зеркало в его реализации в ZFS - неплохой вдвойне, и вовсе не потому, что с ним носятся фанатики.

> Извините, я уже и так достаточно много рассказала, чего Вы, по всей видимости, не знали(должно быть стыдно, так как азы :)) ).

А вы забавная. Я ведь даже не просил все это рассказывать - все это расписано в документации, книжках и так далее. Я всего лишь задавал вопросы, рассчитывая, что они заставят вас задуматься. Видимо, пока не заставили.

> Не поняла вопроса :)

У RAID-Z есть особенность, которая делает его не очень пригодным для нагрузок с определенными свойствами (даже в сравнении с RAID-5 и аналогами из того же количества дисков). Знаете какими?

> а по производительности, raid10 в ряде случаев просто безальтернативен(особенно при интенсивном i/o на запись в четырехшпиндельных серверах), а его zfs предложить не может (в отличае от md или geom)

Строго говоря, вы правы - ZFS не предоставляет прямого аналога RAID-0, то есть механизма строго детерминированного распределения блоков данных по блокам дисков, входящих в RAID-0. Однако на уровне пула ZFS осуществляет динамическое чередование своих логических блоков по устройствам верхнего уровня в пуле. То есть пул, состоящих из двух зеркал можно с некоторой натяжкой называть аналогом RAID 1+0.

> но 10-ку использовать без bbu можно только на некритичных задачах (думаю, очевидно почему), поэтому raid10 через geom/md это совсем low end, когда _нужно_ быстро, а денег нет совсем.
> Но по-нормальному, на этой задаче нужен аппаратный контроллер с bbu

BBU - это тоже не панацея. BBU имеют свойство выходить из строя в самый неподходящий момент, требуют периодического обслуживания и замены, позволяют сохранять содержимое кэша в течение ограниченного времени, привязывают к определенной модели или определенному производителю контроллера. Некоторых это заставляет покупать по два контроллера и один класть в стол (что не помогает сохранению собственно BBU). И эти минусы могут перевесить плюсы даже не в low-end решениях. Хотя надо признать, что это достаточно распространенные и во многом понятные решения.

 

Ваше сообщение
Имя*:
EMail:
Для отправки ответов на email укажите знак ! перед адресом, например, !user@host.ru (!! - не показывать email).
Более тонкая настройка отправки ответов производится в профиле зарегистрированного участника форума.
Заголовок*:
Сообщение*:
 
При общении не допускается: неуважительное отношение к собеседнику, хамство, унизительное обращение, ненормативная лексика, переход на личности, агрессивное поведение, обесценивание собеседника, провоцирование флейма голословными и заведомо ложными заявлениями. Не отвечайте на сообщения, явно нарушающие правила - удаляются не только сами нарушения, но и все ответы на них. Лог модерирования.



Партнёры:
PostgresPro
Inferno Solutions
Hosting by Hoster.ru
Хостинг:

Закладки на сайте
Проследить за страницей
Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
Добавить, Поддержать, Вебмастеру