The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]




Версия для распечатки Пред. тема | След. тема
Новые ответы [ Отслеживать ]
Подъём сервера после возобновления подачи электроэнергии., !*! guest, 29-Янв-07, 21:01  [смотреть все]
Доброго времени суток всем.

Порадовали на днях продолжительным отключением электричества.
Сервера аккуратно гасятся по мере завершения критических задач и остатков заряда батарей, а когда возобновляют подачу электроэнергии, зачастую получается так, что сервера не знают о её прекращении и соответственно не включаются. Включить их некому, так и лежат до появления системного администратора.

Проблема не особо острая, но хотелось бы узнать, как практически она разрешается.

P.S. Первое что пришло на ум, держать какой-нибудь списанный утиль без ИБП, который после того как заведётся, выждет таймаут и разошлёт всем серверам Wake-On-Lan. Но если решать проблему, то необходимо это делать более выверенными методами. Гугль по теме отвечает статьями околорекламного характера, вот собственно и хочу спросить у вас совет.

  • Подъём сервера после возобновления подачи электроэнергии., !*! Giro, 22:03 , 29-Янв-07 (1)
    >Проблема не особо острая, но хотелось бы узнать, как практически она разрешается.

    Я практически решал аппаратно. На UPS есть режим включаться после появления электричества (кажется включено по умолчанию), и в BIOS серверов есть пунктик - восстанавливать состояние после появления электричества (а это кажется выключено по умолчанию).

    • Подъём сервера после возобновления подачи электроэнергии., !*! guest, 08:56 , 30-Янв-07 (2)
      >
      > На UPS есть режим включаться после появления электричества...
      >

      Получается так, что он не выключается, раз сервер выключился, то и нагрузка упала, следовательно упс может простоять долго.
      Когда подают электроэнергию, он сменяет своё состояние с "от батареи" на "от сети", только от этого никому не легче.

      • Подъём сервера после возобновления подачи электроэнергии., !*! BSDuser, 09:13 , 30-Янв-07 (3)
        >>
        >> На UPS есть режим включаться после появления электричества...
        >>
        >
        >Получается так, что он не выключается, раз сервер выключился, то и нагрузка
        >упала, следовательно упс может простоять долго.
        >Когда подают электроэнергию, он сменяет своё состояние с "от батареи" на "от
        >сети", только от этого никому не легче.


        надо настроить софт так, чтобы комп, выключаясь, дал команду выключения на UPS - тогда после появления электропитания UPS (зарядив предварительно акк. до нижнего порога) включит напряжения на своем выходе что вызовет включение компа (если BIOS материнки имеет такую опцию). Если такой опции нет, то где-то видел совет замкнуть зеленый и черный провода на разъеме от БП на материнку.




Партнёры: