Вопрос по модулям E1, !*! podavan, 22-Окт-04, 15:13  [смотреть все]
Сгорел 1 порт в модуле VWIC-2MFT-E1-DI.
Такой модуль у нас один, остальные NM-2CE1B.

Появились следующие вопросы:

1) На удаленной стороне нет заземления (для связи с удаленной стороной используется сеть провайдера), могло ли это повлиять на порт?

2) за несколько лет экплуатации модулей NM-2CE1B проблем не возникало,
может порты E1 в этих модулях надежнее чем в VWIC?

  • Вопрос по модулям E1, !*! sh_, 15:23 , 22-Окт-04 (1)
    Zazemlenie na port povliyat' ne mozhet. Kakim obrazom vi (udalennaya storona) stikuetes' s provayderom? Est' li grozozaschita?
    • Вопрос по модулям E1, !*! podavan, 15:27 , 22-Окт-04 (2)
      >Zazemlenie na port povliyat' ne mozhet. Kakim obrazom vi (udalennaya storona) stikuetes'
      >s provayderom? Est' li grozozaschita?

      С одной стороны VWIC соединяется с провайдером (cisco и мультиплексор провайдера находятся в одной комнате), с другой стороны тоже самое.

      • Вопрос по модулям E1, !*! podavan, 15:33 , 22-Окт-04 (3)
        Собирались покупать новые модули E1 (VWIC), но после этого случая, возникли
        сомнения в их надежности, может быть лучше купить NM-2CE1B?

        • Вопрос по модулям E1, !*! Wowa, 15:52 , 22-Окт-04 (4)
          >Собирались покупать новые модули E1 (VWIC), но после этого случая, возникли
          >сомнения в их надежности, может быть лучше купить NM-2CE1B?

          У нас на сети больше 50 таких плат, скоро еще 30 добавится, за два года ремонтировали две штуки.

          ИМХО - ничто не вечно, нужно зип держать.

          Потом, уверены что порт сгорел?

          • Вопрос по модулям E1, !*! podavan, 15:54 , 22-Окт-04 (5)
            >>Собирались покупать новые модули E1 (VWIC), но после этого случая, возникли
            >>сомнения в их надежности, может быть лучше купить NM-2CE1B?
            >
            >У нас на сети больше 50 таких плат, скоро еще 30 добавится,
            >за два года ремонтировали две штуки.
            >
            >ИМХО - ничто не вечно, нужно зип держать.
            >
            >Потом, уверены что порт сгорел?

            Скорее всего.
            Идут соощения:
            Receiver has loss of frame

            Если воткнуть в другой порт, то все нормально...

            • Вопрос по модулям E1, !*! Wowa, 16:28 , 22-Окт-04 (6)
              >>>Собирались покупать новые модули E1 (VWIC), но после этого случая, возникли
              >>>сомнения в их надежности, может быть лучше купить NM-2CE1B?
              >>
              >>У нас на сети больше 50 таких плат, скоро еще 30 добавится,
              >>за два года ремонтировали две штуки.
              >>
              >>ИМХО - ничто не вечно, нужно зип держать.
              >>
              >>Потом, уверены что порт сгорел?
              >
              >Скорее всего.
              >Идут соощения:
              >Receiver has loss of frame
              >
              >Если воткнуть в другой порт, то все нормально...

              Настройки фрейминга проверяли?
              А если петлю физическую поставить?

              • Вопрос по модулям E1, !*! podavan, 16:53 , 22-Окт-04 (7)
                >>>>Собирались покупать новые модули E1 (VWIC), но после этого случая, возникли
                >>>>сомнения в их надежности, может быть лучше купить NM-2CE1B?
                >>>
                >>>У нас на сети больше 50 таких плат, скоро еще 30 добавится,
                >>>за два года ремонтировали две штуки.
                >>>
                >>>ИМХО - ничто не вечно, нужно зип держать.
                >>>
                >>>Потом, уверены что порт сгорел?
                >>
                >>Скорее всего.
                >>Идут соощения:
                >>Receiver has loss of frame
                >>
                >>Если воткнуть в другой порт, то все нормально...
                >
                >Настройки фрейминга проверяли?
                >А если петлю физическую поставить?

                фрейминг настроен правильно, петлю ставили, результата нет