Доброго времени суток.
есть две 2950 и 2 2621xm
топология примерно такая:
2621xm
||
2950-сеть примерно 150-200 компов
|
2950
|
2621xm
из первой 26 оба линка в 29
между 2950 линк e1 по оптике порты стоят в аксессе в 3 влане
как только порты переводишь в транк на компы сыпется поток арп запросов и минут через 20 канал умирает....
через транк проходят 1,3,13,1002-1005 вланы...
proxy-arp на всех интерфейсах выключен...(с ним канал умирал минут через 5), на интерфейсах 2621 стоит ограничение по количеству арпов
что еще можно сделать для решения проблемы?