Теоретически, можно. Хотя все зависит от модели ИБП (точнее от драйвера). Например, драйвер megatec поддерживает параметр lowbatt=... в ups.conf. Т.е. в твоем примере можно поставить lowbatt=20. А драйвер apcsmart (большинство моделей APC) такого параметра не поддерживает, зато по upsc выдает значения battery.charge (процент заряда батарей) и (еще лучше) позволяет с помощью upsrw задать значение battery.runtime.low (расчетное оставшееся время работы на батареях, при котором переходить в режим LowBattery). Дальше - дело техники. |
При общении не допускается: неуважительное отношение к собеседнику, хамство, унизительное обращение, ненормативная лексика, переход на личности, агрессивное поведение, обесценивание собеседника, провоцирование флейма голословными и заведомо ложными заявлениями. Не отвечайте на сообщения, явно нарушающие правила - удаляются не только сами нарушения, но и все ответы на них. Лог модерирования. |