"Facebook открыл модуль Flashcache для организации кэшировани..."
Отправлено sHaggY_caT, 01-Май-10 21:44 
>> Если жесткий сброс по питанию, софт-зеркало поднимется после синка одной половинки о другую
>
>Остается открытым вопрос, какую половину выбрать в качестве источника данных для синхронизации

Если диски не битые, то без разницы: на один диск последний флэш был на одну секунду раньше, а на другой на одну секунду позже, и что?
Все равно при сбросе питания рабочие данные в приложениях были утеряны(велика ли разница, на одну секунду туда, или сюда?), если ФС сверху журналируемая, ничего плохого не произойдет. То же и в случае с innodb/postgre/и пр. бд с журналами.
В UFS без всяких журналов(через geom) и myisam можно в любом случае получить проблемы, вне зависимости от наличия BBU

В общем, тезис: bbu для зеркала не нужен(нет, конечно кто-то может не желать ждать на тех же SATA под нагрузкой 5-6 часов, пока оно досинкается, в этом случае BBU оправдано, но вообще это не нормально, если сервер часто сбрасывается по питанию), и вообще зеркало рулит (на ряде задач, если не толкать его фанатично в каждую дырку, как это делают фанатики с zfs)

Напомню, что в данном конкретном треде обсуждалась оправданность применения софтового зеркала из ssd-дисков, я последовательно пояснила, почему это можно делать (надеюсь, кому-то помогла)

>> а в рейдах с проверкой четности, исправлена ошибка, при ее наличии
>
>Каким образом? Предположим, что при проверке четности полоски RAID была обнаружена ошибка
>этой самой четности. Как определить, какой из дисков нужно исправлять?

Извините, я уже и так достаточно много рассказала, чего Вы, по всей видимости, не знали(должно быть стыдно, так как азы :)) ).
Предлагаю RFTM по тем же redbook, там Все есть. Судя по Вашим комментариям на форуме, Вы совсем не новичек, и без проблем сможете прочитать сами документацию по любому hw контроллеру :)

>> Главная проблема zfs то, то она не параллельная, и тем более не кластерная
>
>Вопрос был более локального характера - о скорости RAID-Z и о том,
>насколько он подходит для разных классов задач. А не о том,
>что ZFS - локальная файловая система. RAID-Z действительно может быть тем
>еще тормозом на определенных задачах, и показывать более чем приличную производительность
>и стоимость хранения на других. Каких, знаете?

Не поняла вопроса :)

а по производительности, raid10 в ряде случаев просто безальтернативен(особенно при интенсивном i/o на запись в четырехшпиндельных серверах), а его zfs предложить не может (в отличае от md или geom), но 10-ку использовать без bbu можно только на некритичных задачах (думаю, очевидно почему), поэтому raid10 через geom/md это совсем low end, когда _нужно_ быстро, а денег нет совсем.
Но по-нормальному, на этой задаче нужен аппаратный контроллер с bbu

При большом же числе шпинделей весь мир закупается СХД :)

 

Ваше сообщение
Имя*:
EMail:
Для отправки ответов на email укажите знак ! перед адресом, например, !user@host.ru (!! - не показывать email).
Более тонкая настройка отправки ответов производится в профиле зарегистрированного участника форума.
Заголовок*:
Сообщение*:
 
При общении не допускается: неуважительное отношение к собеседнику, хамство, унизительное обращение, ненормативная лексика, переход на личности, агрессивное поведение, обесценивание собеседника, провоцирование флейма голословными и заведомо ложными заявлениями. Не отвечайте на сообщения, явно нарушающие правила - удаляются не только сами нарушения, но и все ответы на них. Лог модерирования.



Партнёры:
PostgresPro
Inferno Solutions
Hosting by Hoster.ru
Хостинг:

Закладки на сайте
Проследить за страницей
Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
Добавить, Поддержать, Вебмастеру