>[оверквотинг удален]
>> Минимум 3-х годовалый маршрутизатор новый? Ну по сравнению с 25 или
>> 36 серией - да. А так - минимум замена вентилятора. Снимайте
>> температуру по SNMP (если админ ПД позволит). Это даст понимание выходит
>> что-то за рамки или нет.
>>> Может все же кто-то подскажет, как это реализовано?
>> Есть предустановленные уровни по температуре. Указаны здесь: http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/access/3800/har...
>> Есть возможность поменять уровни facility alarm. Но поменяют они уровни регулировки скорости
>> вентилятора - сомнительно. Описано в FAQ (http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/routers/380...)как
>> платформо-специфические команды.
> Опечатался. Last Ship - 2012 год.Спасибо за ссылки - буду искать.
-То, что маршрутизатору три года это верно. Но в таком режиме он и работал с самого момента установки три года назад. На момент установки был 100% новый. Просто сейчас уже терпение кончается слушать эти завывания. До этого стояла 36-ая серия - была тишина.
-Доступ на мониторинг у меня есть. Завтра проверю температуру и состояние кулеров.
-Админ после установки сказал примерно также: "Сомневаюсь, что реально возможно регулировать обороты кулера. Наверное просто рекламный слоган"
-А про экономию на обслуживании даже не хочу говорить... К сожалению, это зависит не от меня (я просто связист). Имя компании очень известное, поэтому не хочу его называть, но как всегда экономят не там, где надо.