"Кондиционер для серверной"
Отправлено Александр, 11-Июн-09 12:39 
>[оверквотинг удален]
>охлаждения кондиционера, которая должна как минимум быть равной или превышать на
>10-15% суммарную мощность теплопритоков. Qобщ = Q1+Q2+Q3
>
>И получаем Qобщ = 20*2,5(в среднем)*35(среднее значение) + (2*500+5*400+16000)*0,3 + 1(чел в
>состоянии полного покоя)*100 = 1750 + 5700 + 100 = 7550
>
>7550*1,15=8682 ~ 9000 (с запасом).
>
>Нужен кондёр с мощ. охлаждения 9кВт. Достаточно мощный. Мне кажетса УПС не
>хавает 16кВт.или хавает.  Ну вообщем можеш перещитать под самостоятельно.

Спасибо большое я расчитал 7 киловатника хватит. это уже с запасом.

 

Ваше сообщение
Имя*:
EMail:
Для отправки новых сообщений в текущей нити на email укажите знак ! перед адресом, например, !user@host.ru (!! - не показывать email).
Более тонкая настройка отправки ответов производится в профиле зарегистрированного участника форума.
Заголовок*:
Сообщение*:
 
При общении не допускается: неуважительное отношение к собеседнику, хамство, унизительное обращение, ненормативная лексика, переход на личности, агрессивное поведение, обесценивание собеседника, провоцирование флейма голословными и заведомо ложными заявлениями. Не отвечайте на сообщения, явно нарушающие правила - удаляются не только сами нарушения, но и все ответы на них. Лог модерирования.