Сообщение от DN emailИскать по авторуВ закладки on 23-Июн-03, 17:04  (MSK)
Пожалуйста помогите потому что появились проблемы с питанием и нужно срочно решить проблему.
Есть UPS King Pro 625-AP. Поставил apcupsd и настроил его так:
UPSCABLE simple
UPSTYPE backups
BATTERYLEVEL 50
MINUTES 5
TIMEOUT 120

Но когда я провожу тест с помощью apctest и пытаюсь определить тип кабеля
8) Guess which is the appropriate cable
он выдает следуещее:
Hmmm. I don't quite know what you have. Sorry.
Нужно менять кабель или есть другое решение?

  Рекомендовать в FAQ | Cообщить модератору | Наверх

 Оглавление

Индекс форумов | Темы | Пред. тема | След. тема
Сообщения по теме

1. "Apcupsd не выключает комп при потере питания"
Сообщение от Antonio emailИскать по авторуВ закладки on 23-Июн-03, 17:32  (MSK)
>Пожалуйста помогите потому что появились проблемы с питанием и нужно срочно решить
>проблему.
>Есть UPS King Pro 625-AP.

Это Powercom? Тогда http://www.exploits.org/nut, а никак не apcupsd.

  Рекомендовать в FAQ | Cообщить модератору | Наверх

2. "Apcupsd не выключает комп при потере питания"
Сообщение от PJ Искать по авторуВ закладки on 23-Июн-03, 18:26  (MSK)
>>Пожалуйста помогите потому что появились проблемы с питанием и нужно срочно решить
>>проблему.
>>Есть UPS King Pro 625-AP.
>
>Это Powercom? Тогда http://www.exploits.org/nut, а никак не apcupsd.

скорее всего NUT проблему не решит - там проблема с типом (точнее цветом) кабеля и корректной выдачей данных с UPS

чем не подходит родной upsmon for linux?

хотя если ОС - FreeBSD - то только nut и молитесь на интерфейсный шнур


  Рекомендовать в FAQ | Cообщить модератору | Наверх

3. "Apcupsd не выключает комп при потере питания"
Сообщение от Antonio emailИскать по авторуВ закладки on 24-Июн-03, 09:37  (MSK)
>>>Пожалуйста помогите потому что появились проблемы с питанием и нужно срочно решить
>>>проблему.
>>>Есть UPS King Pro 625-AP.
>>
>>Это Powercom? Тогда http://www.exploits.org/nut, а никак не apcupsd.
>
>скорее всего NUT проблему не решит - там проблема с типом (точнее
>цветом) кабеля и корректной выдачей данных с UPS

Я помню про это, сам давно нарывался. Бежевый кабель не работает, сиреневый (так утверждается в рассылке NUT, но я не смог проверить из-за отсутствия оного) работает. Однако в changelog NUT заявлено, что переработан драйвер powercom. Как руки дойдут -- опробуем.

>чем не подходит родной upsmon for linux?

Если мы говорим об одном и том же, то: а) closed source; б) не умеет писать логи; в) не умеет daemon mode => в сетевом варианте использования непригоден, поскольку у админа нет времени постоянно пялиться в экран в отличие от чтения короткого лога о состоянии питания.

  Рекомендовать в FAQ | Cообщить модератору | Наверх

4. "Apcupsd не выключает комп при потере питания"
Сообщение от Antonio emailИскать по авторуВ закладки on 24-Июн-03, 11:01  (MSK)
Вроде заработало (KIN-625AP) с "родным" бежевым кабелем, nut-1.3.8 (development ветка) и указанием type='Egys'. Но есть баг: вместо части параметров показывает "шум океанов Марса". Хорошо, хоть напряжение, процент загрузки и режим "normal/boost" рапортуется верно. С частотой тока и процентом заряда аккумулятора пока плохо. Будем думать, когда появится еще немного времени.
  Рекомендовать в FAQ | Cообщить модератору | Наверх

5. "Apcupsd не выключает комп при потере питания"
Сообщение от DN emailИскать по авторуВ закладки on 24-Июн-03, 13:12  (MSK)
>>>Пожалуйста помогите потому что появились проблемы с питанием и нужно срочно решить
>>>проблему.
>>>Есть UPS King Pro 625-AP.
>>
>>Это Powercom? Тогда http://www.exploits.org/nut, а никак не apcupsd.
>
>скорее всего NUT проблему не решит - там проблема с типом (точнее
>цветом) кабеля и корректной выдачей данных с UPS
>
>чем не подходит родной upsmon for linux?

На сайте Powercom upsmon только под упсы серии Smart King

>
>хотя если ОС - FreeBSD - то только nut и молитесь на
>интерфейсный шнур

Буду пробовать nut. Спасибо

  Рекомендовать в FAQ | Cообщить модератору | Наверх

6. "Apcupsd не выключает комп при потере питания"
Сообщение от PJ Искать по авторуВ закладки on 24-Июн-03, 14:15  (MSK)

>>чем не подходит родной upsmon for linux?
>
>На сайте Powercom upsmon только под упсы серии Smart King

вот для обычных King - у меня работает с King-800AP

http://www.pcm.ru/data/software/king/kinmon.zip

>>
>>хотя если ОС - FreeBSD - то только nut и молитесь на
>>интерфейсный шнур
>
>Буду пробовать nut. Спасибо


  Рекомендовать в FAQ | Cообщить модератору | Наверх

7. "Apcupsd не выключает комп при потере питания"
Сообщение от DN emailИскать по авторуВ закладки on 24-Июн-03, 18:27  (MSK)
>
>>>чем не подходит родной upsmon for linux?
>>
>>На сайте Powercom upsmon только под упсы серии Smart King
>
>вот для обычных King - у меня работает с King-800AP
>
>http://www.pcm.ru/data/software/king/kinmon.zip
kinmon имеет очень мало возможностей. Я хочу чтобы програма умела вичислять время, когда упс разрядиться и делать shutdown за несколько минут до этого. А в принципе kinmon у меня работает.
>
>>>
>>>хотя если ОС - FreeBSD - то только nut и молитесь на
>>>интерфейсный шнур
>>
>>Буду пробовать nut. Спасибо
>
>


  Рекомендовать в FAQ | Cообщить модератору | Наверх

8. "Apcupsd не выключает комп при потере питания"
Сообщение от PJ Искать по авторуВ закладки on 25-Июн-03, 09:55  (MSK)
>kinmon имеет очень мало возможностей. Я хочу чтобы програма умела вичислять время,
>когда упс разрядиться и делать shutdown за несколько минут до этого.

из личных наблюдений:

Иногда с этим происходят забавные вещи :-) UPS выдал что LowBattery (а это 20% заряда на APC Smart к примеру) и отправляет сервер на завершение работы. Но вот незадача - некоторые сервисы останавливаются не мгновенно (squid например может завершать работу 1 минуту!) А UPS это время уже выдержать не может и отключается не дожидаясь остановки сервера

Так что в некоторых случаях предпочтительнее использовать строго установленное время работы от батарей а не полагаться на вычисления :-)

  Рекомендовать в FAQ | Cообщить модератору | Наверх

9. "Powermust 600"
Сообщение от mail945 emailИскать по авторуВ закладки on 25-Июн-03, 12:15  (MSK)
А кто-нибудь пробовал Powermust-600 и NUT заставить работать вместе?
Родной софт только под Х-ами работает (а это не нужно мне).
  Рекомендовать в FAQ | Cообщить модератору | Наверх

10. "Apcupsd не выключает комп при потере питания"
Сообщение от DN emailИскать по авторуВ закладки on 26-Июн-03, 11:49  (MSK)
>>kinmon имеет очень мало возможностей. Я хочу чтобы програма умела вичислять время,
>>когда упс разрядиться и делать shutdown за несколько минут до этого.
>
>из личных наблюдений:
>
>Иногда с этим происходят забавные вещи :-) UPS выдал что LowBattery (а
>это 20% заряда на APC Smart к примеру) и отправляет сервер
>на завершение работы. Но вот незадача - некоторые сервисы останавливаются не
>мгновенно (squid например может завершать работу 1 минуту!) А UPS это
>время уже выдержать не может и отключается не дожидаясь остановки сервера

В apcupsd есть параметр MINUTES который вычисляеться упсом и значит за сколько минут до истощения батарей вырубить комп. Я знаю что мой комп shutdown'ниться за 3 минуты, поэтому я установлю этот параметр на 7 минут и буду спокоен что он успеет за это время выключить комп.
>
>
>Так что в некоторых случаях предпочтительнее использовать строго установленное время работы от
>батарей а не полагаться на вычисления :-)


  Рекомендовать в FAQ | Cообщить модератору | Наверх


Удалить