The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

форумы  помощь  поиск  регистрация  майллист  ВХОД  слежка  RSS
"Помогите настроить apcupsd"
Вариант для распечатки Архивированная нить - только для чтения! 
Пред. тема | След. тема 
Форумы OpenNET: Виртуальная конференция (Public)
Изначальное сообщение [Проследить за развитием треда]

"Помогите настроить apcupsd"
Сообщение от MiF emailИскать по авторуВ закладки(??) on 22-Июл-04, 12:21  (MSK)
Задача: нужно чтобы выполнялось корректное выключение сервера после 5-и минут отсутсвия элекстричества независимо от заряда батареи...

Собственно хочу чтобы вы помогли мне разобраться с этими параметрами:

BATTERYLEVEL 5
MINUTES 3
TIMEOUT 0
ANNOY 300
ANNOYDELAY 60
KILLDELAY 0

Я конечно понимаю что там все написано ивсе такое... Но с энглишем туго :( Надеюсь на вашу помошь...

  Рекомендовать в FAQ | Cообщить модератору | Наверх

 Оглавление

Индекс форумов | Темы | Пред. тема | След. тема
Сообщения по теме

1. "Помогите настроить apcupsd"
Сообщение от MiF emailИскать по авторуВ закладки(??) on 22-Июл-04, 13:38  (MSK)
Неушто никто не уделить 3-х минут на ответ? :(
  Рекомендовать в FAQ | Cообщить модератору | Наверх

2. "Помогите настроить apcupsd"
Сообщение от andrew emailИскать по авторуВ закладки(??) on 22-Июл-04, 14:21  (MSK)
>Задача: нужно чтобы выполнялось корректное выключение сервера после 5-и минут отсутсвия элекстричества
>независимо от заряда батареи...
>
>Собственно хочу чтобы вы помогли мне разобраться с этими параметрами:
>
>BATTERYLEVEL 5
>MINUTES 3
>TIMEOUT 0
>ANNOY 300
>ANNOYDELAY 60
>KILLDELAY 0
>
>Я конечно понимаю что там все написано ивсе такое... Но с энглишем
>туго :( Надеюсь на вашу помошь...

закоментарь BATTERYLEVEL 5 <- иначе юпс отключится тогда, когда останется 5-ти проц. заряд батареи.
а вот параметр TIMEOUT = 300 (60 x 5) - это как раз и есть выключиться через 5 минут с момента отсутствия напруги в сети.

вот и все


  Рекомендовать в FAQ | Cообщить модератору | Наверх

3. "Помогите настроить apcupsd"
Сообщение от MiF emailИскать по авторуВ закладки(??) on 22-Июл-04, 15:02  (MSK)
>>Задача: нужно чтобы выполнялось корректное выключение сервера после 5-и минут отсутсвия элекстричества
>>независимо от заряда батареи...
>>
>>Собственно хочу чтобы вы помогли мне разобраться с этими параметрами:
>>
>>BATTERYLEVEL 5
>>MINUTES 3
>>TIMEOUT 0
>>ANNOY 300
>>ANNOYDELAY 60
>>KILLDELAY 0
>>
>>Я конечно понимаю что там все написано ивсе такое... Но с энглишем
>>туго :( Надеюсь на вашу помошь...
>
>закоментарь BATTERYLEVEL 5 <- иначе юпс отключится тогда, когда останется 5-ти проц.
>заряд батареи.
>а вот параметр TIMEOUT = 300 (60 x 5) - это как
>раз и есть выключиться через 5 минут с момента отсутствия напруги
>в сети.
>
>вот и все

Не помогло! :(

отрубаю питание пишет:

Broadcast Message from mif@server.archi.ru                                    
        (/dev/ttyp0) at 14:58 MSD...                                          
                                                                              
Warning power loss detected on UPS UPS_IDEN    

И все собсно... статус получить от себя не дает.... :(

server# /usr/local/etc/rc.d/apcupsd.sh status

^C
server#


Помогите завести нормально эту штуковину... Очень нада...

  Рекомендовать в FAQ | Cообщить модератору | Наверх

4. "Помогите настроить apcupsd"
Сообщение от andrew emailИскать по авторуВ закладки(??) on 22-Июл-04, 15:13  (MSK)
>>>Задача: нужно чтобы выполнялось корректное выключение сервера после 5-и минут отсутсвия элекстричества
>>>независимо от заряда батареи...
>>>
>>>Собственно хочу чтобы вы помогли мне разобраться с этими параметрами:
>>>
>>>BATTERYLEVEL 5
>>>MINUTES 3
>>>TIMEOUT 0
>>>ANNOY 300
>>>ANNOYDELAY 60
>>>KILLDELAY 0
>>>
>>>Я конечно понимаю что там все написано ивсе такое... Но с энглишем
>>>туго :( Надеюсь на вашу помошь...
>>
>>закоментарь BATTERYLEVEL 5 <- иначе юпс отключится тогда, когда останется 5-ти проц.
>>заряд батареи.
>>а вот параметр TIMEOUT = 300 (60 x 5) - это как
>>раз и есть выключиться через 5 минут с момента отсутствия напруги
>>в сети.
>>
>>вот и все
>
>Не помогло! :(
>
>отрубаю питание пишет:
>
>Broadcast Message from mif@server.archi.ru
>        (/dev/ttyp0) at 14:58 MSD...
>
>
>Warning power loss detected on UPS UPS_IDEN
>
>И все собсно... статус получить от себя не дает.... :(
>
>server# /usr/local/etc/rc.d/apcupsd.sh status
>
>^C
>server#
>
>
>Помогите завести нормально эту штуковину... Очень нада...

какой статус ты от него хочешь получить???
питание пропало, демон это увидел, по истечению 5-ти минут сервак потушился?
тебе шашечки или ехать? :-)

  Рекомендовать в FAQ | Cообщить модератору | Наверх

5. "Помогите настроить apcupsd"
Сообщение от MiF emailИскать по авторуВ закладки(??) on 22-Июл-04, 15:20  (MSK)
пордон, но если после отруба питалова нельзя статус получить, то как он (демон) определяет например то закоментированное 5% от заряда батареи? он что ьелепат? :)

В том то и дело что не выключился сервак... 300 не ставил, ставил 60 и 30.... не выключается и все тут :(

andrew стукнись пожалуйста: 167204463 очень нужна твоя помощь...

  Рекомендовать в FAQ | Cообщить модератору | Наверх

8. "Помогите настроить apcupsd"
Сообщение от andrew emailИскать по авторуВ закладки(??) on 22-Июл-04, 18:13  (MSK)
>пордон, но если после отруба питалова нельзя статус получить, то как он
>(демон) определяет например то закоментированное 5% от заряда батареи? он что
>ьелепат? :)

он не телепат - он демон, а конфиги он читает при старте, а не при пропадании эл.энергии.
ты конфиг поправил, демона рестартанул хоть???

>
>В том то и дело что не выключился сервак... 300 не ставил,
>ставил 60 и 30.... не выключается и все тут :(
>andrew стукнись пожалуйста: 167204463 очень нужна твоя помощь...

сорри, уже домой собираюсь

  Рекомендовать в FAQ | Cообщить модератору | Наверх

9. "Помогите настроить apcupsd"
Сообщение от MiF emailИскать по авторуВ закладки(??) on 22-Июл-04, 18:15  (MSK)
:) рестартил конечно..... я не про это! откуда он знает сколько батарейки-то осталось если отрубается статус?
  Рекомендовать в FAQ | Cообщить модератору | Наверх

10. "Помогите настроить apcupsd"
Сообщение от andrew emailИскать по авторуВ закладки(??) on 22-Июл-04, 18:24  (MSK)
>:) рестартил конечно..... я не про это! откуда он знает сколько батарейки-то
>осталось если отрубается статус?

по всей видимости ЮПС сам не дурак, ему демон сказал как себя вести - и он сам себе режиссер рулит процессом :-)

  Рекомендовать в FAQ | Cообщить модератору | Наверх

6. "Помогите настроить apcupsd"
Сообщение от MiF emailИскать по авторуВ закладки(??) on 22-Июл-04, 16:52  (MSK)
народ... ну момогите кто-нить справиться с этой бедой.... нужно чтобы сервер выключался через 5 мин после падения питания, или хотябы просто выключался после падения питалова
  Рекомендовать в FAQ | Cообщить модератору | Наверх

7. "Помогите настроить apcupsd"
Сообщение от andrew emailИскать по авторуВ закладки(??) on 22-Июл-04, 18:01  (MSK)
>народ... ну момогите кто-нить справиться с этой бедой.... нужно чтобы сервер выключался
>через 5 мин после падения питания, или хотябы просто выключался после
>падения питалова

вот тебе мой конфиг, который успешно управляет двумя серверами (второй по сети - lan в смыле :-)).

PS - выключается через 15 мин., где править - ты знаешь.

## apcupsd.conf v1.1 ##
#
#  for apcupsd release 3.8.5 freebsd
#
# "apcupsd" POSIX config file
#
#  If you have used a prior version of apcupsd, the CONTROL script file
#  (/sbin/powersc) has now been replaced by /etc/apcupsd/apccontrol.
#  Consequently, the CONTROL configuration statement is obsolete.
#  The following configuration statements have been replaced by scripts
#  called from /etc/apcupsd/apccontrol, and thus are obsolete:
#  BATTCMD, LIMITCMN, LOADCMD, PWRCMD, REBOOTCMD, REMOTECMD, RETCMD,
#  and TIMECMD.
#
#
#
# ========= General configuration parameters ============
#
# UPSCABLE [ simple | smart |
#            940-00(20B,23A,24B,24C,24G,95A,95B,95C) |
#            940-15(24C) |
#            ether ]
# defines the type of cable that you have.
UPSCABLE smart
#
# UPSTYPE [ backups | sharebasic | netups |
#           backupspro | smartvsups |
#           newbackupspro | backupspropnp |
#           smartups | matrixups | sharesmart ]
# defines the type of UPS you have.
UPSTYPE smartups
#
#
#DEVICE <string> /dev/<serial port>
# name of your serial port
DEVICE /dev/cuaa0
#
#LOCKFILE <path to lockfile>
# path for serial port lock file
LOCKFILE /var/spool/lock
#
#
#
# ======== configuration parameters used during power failures ==========
#
# Note: BATTERYLEVEL, MINUTES, and TIMEOUT work in conjunction, so
# the first that occurs will cause the initation of a shutdown.
#
# If during a power failure, the remaining battery percentage
# (as reported by the UPS) is below or equal to BATTERYLEVEL,
# apcupsd will initiate a system shutdown.
#BATTERYLEVEL 5
#
#
# If during a power failure, the remaining runtime in minutes
# (as calculated internally by the UPS) is below or equal to MINUTES,
# apcupsd, will initiate a system shutdown.
MINUTES 1
#
#
# If during a power failure, the UPS has run on batteries for TIMEOUT
# many seconds or longer, apcupsd will initiate a system shutdown.
# A value of 0 disables this timer.
#
#  Note, if you have a Smart UPS, you will most likely want to disable
#    this timer by setting it to zero. That way, you UPS will continue
#    on batteries until either the % charge remaing drops to or below BATTERYLEVEL,
#    or the remaining battery runtime drops to or below MINUTES.  Of course,
#    if you are testing, setting this to 60 causes a quick system shutdown
#    if you pull the power plug.  
#  If you have an older dumb UPS, you will want to set this to less than
#    the time you know you can run on batteries.
TIMEOUT 900
#
#
#  Time in seconds between annoying users to signoff prior to
#  system shutdown. 0 disables.
ANNOY 300
#
# Initial delay after power failure before warning users to get
# off the system.
ANNOYDELAY 60
#
# The condition which determines when users are prevented from
# logging in during a power failure.
# NOLOGON <string> [ disable | timeout | percent | minutes | always ]
NOLOGON disable
#
#
# If killdelay is set, apcupsd will continue running after a
# shutdown has been requested, and after the specified time in
# seconds attempt to kill the power.  This is for use on systems
# where apcupsd cannot regain control after a shutdown.
# KILLDELAY <seconds>  0 disables
KILLDELAY 0
#
#
# ==== Configuration statements the network information server =========
#
# NETSERVER [ on | off ] on enables, off disables the network
#  information server. If netstatus is on, a network information
#  server process will be started for serving the STATUS and
#  EVENT data over the network (used by CGI programs).
NETSERVER on
#
# NISPORT <port> default is 7000
#  port to use for sending STATUS and EVENTS data over the network.
#  It is not used unless NETSERVER is on. If you change this port,
#  you will need to change the corresponding value in the cgi directory
#  and rebuild the cgi programs.
NISPORT 7000
#
# If you want the last few EVENTS to be available over the network
# by the network information server, you must define an EVENTSFILE.
# Only the last 50 or so events are kept.
EVENTSFILE /var/log/apcupsd.events
#
#
#
#
# ===== Configuration statements to control apcupsd system logging ========
#
# Time interval in seconds between writing the STATUS file; 0 disables
STATTIME 0
#
# Location of STATUS file (written to only if STATTIME is non-zero)
STATFILE /var/log/apcupsd.status
#
#
# LOGSTATS [ on | off ] on enables, off disables
# Note! This generates a lot of output, so if        
#       you turn this on, be sure that the
#       file defined in syslog.conf for LOG_NOTICE is a named pipe.
#  You probably do not want this on.
LOGSTATS off
#
#
# Time interval in seconds between writing the DATA records to
#   the log file. 0 disables.
DATATIME 0
#
# FACILITY defines the logging facility (class) for logging to syslog.
#          If not specified, it defaults to "daemon". This is useful
#          if you want to separate the data logged by apcupsd from other
#          programs.
#FACILITY local0
#
#
#
#
# ========== Configuration statements used in updating the UPS EPROM =========
#
# UPS name, max 8 characters  -- used only during -n or --rename-ups
UPSNAME UPS_IDEN
#
# Battery date - 8 characters -- used only during -u or --update-battery-date
#BATTDATE mm/dd/yy
#
#  The following items are set during -c or --configure
#                      
# Sensitivity to line voltage quality (H cause faster transfer to batteries)  
# SENSITIVITY H M L        (default = H)
#SENSITIVITY H
#
# UPS delay after power return (seconds)
# WAKEUP 000 060 180 300   (default = 0)
#WAKEUP 60
#
# UPS Grace period after request to power off (seconds)
# SLEEP 020 180 300 600    (default = 20)
#SLEEP 180
#
#
# Low line voltage causing transfer to batteries
# The permitted values depend on your model as defined by last letter
#  of FIRMWARE or APCMODEL. Some representative values are:
#    D 106 103 100 097
#    M 177 172 168 182
#    A 092 090 088 086
#    I 208 204 200 196     (default = 0 => not valid)
#LOTRANSFER  208
#
# High line voltage causing transfer to batteries
# The permitted values depend on your model as defined by last letter
#  of FIRMWARE or APCMODEL. Some representative values are:
#    D 127 130 133 136
#    M 229 234 239 224
#    A 108 110 112 114
#    I 253 257 261 265     (default = 0 => not valid)
#HITRANSFER 253
#
# Battery change needed to restore power
# RETURNCHARGE 00 15 50 90 (default = 15)
#RETURNCHARGE 15
#
# Alarm delay
# 0 = zero delay after pwr fail, T = power fail + 30 sec, L = low battery, N = never
# BEEPSTATE 0 T L N        (default = 0)
#BEEPSTATE T
#
# Low battery warning delay in minutes
# LOWBATT 02 05 07 10      (default = 02)
#LOWBATT 2
#
# UPS Output voltage when running on batteries
# The permitted values depend on your model as defined by last letter
#  of FIRMWARE or APCMODEL. Some representative values are:
#    D 115
#    M 208
#    A 100
#    I 230 240 220 225     (default = 0 => not valid)
#OUTPUTVOLTS 230
#
# Self test interval in hours 336=2 weeks, 168=1 week, ON=at power on
# SELFTEST 336 168 ON OFF  (default = 336)
#SELFTEST 336
#
#
#
# ========== Configuration statements used if sharing =============
#            a UPS and controlling it via the network              
#
#      The configuration statements below are used if you
#      want to share one UPS to power multiple machines and have them
#      communicate by the network. Obviously, the master is connected
#      to the UPS via the serial cable, and it communicates to the
#      "slaves" via the network -- i.e. the slaves get their info
#      concerning the UPS via the ethernet.
#
# UPSCLASS [ standalone | shareslave | sharemaster | netslave | netmaster ]
# normally standalone unless you share a UPS with multiple machines.
UPSCLASS netmaster
#
# Unless you want to share the UPS (power multiple machines).
#  this should be disable
# UPSMODE [ disable | share | net | sharenet ]
UPSMODE net
#
#NETACCESS <string> [ true | false ] Enable Network Access Support
NETACCESS true
#
# NETTIME <int>

NETTIME 10

#
# NETPORT <int>

NETPORT 6666

#
# MASTER <string>
#MASTER
#
# SLAVE <string>

SLAVE ra

#
# USERMAGIC <string>
#USERMAGIC
#

  Рекомендовать в FAQ | Cообщить модератору | Наверх

11. "Помогите настроить apcupsd"
Сообщение от MiF emailИскать по авторуВ закладки(??) on 22-Июл-04, 18:27  (MSK)
вот мой... что не так?

UPSCABLE smart
UPSTYPE smartups
DEVICE /dev/cuaa0
LOCKFILE /var/spool/lock
#BATTERYLEVEL 5
MINUTES 1
TIMEOUT 30
ANNOY 300
ANNOYDELAY 60
NOLOGON disable
KILLDELAY 0
NETSERVER on
NISIP 0.0.0.0
NISPORT 3551
EVENTSFILE /var/log/apcupsd.events
EVENTSFILEMAX 10
UPSCLASS standalone
UPSMODE disable
#NETTIME 100
#NETPORT 6666
#MASTER
#SLAVE slave1
#SLAVE slave2
#USERMAGIC
STATTIME 0
STATFILE /var/log/apcupsd.status
LOGSTATS off
DATATIME 0
#FACILITY DAEMON
#UPSNAME UPS_IDEN
#BATTDATE mm/dd/yy
#SENSITIVITY H
#WAKEUP 60
#SLEEP 180
#LOTRANSFER  208
#HITRANSFER 253
#RETURNCHARGE 15
#BEEPSTATE T
#LOWBATT 2
#OUTPUTVOLTS 230
#SELFTEST 336

  Рекомендовать в FAQ | Cообщить модератору | Наверх


Удалить

Индекс форумов | Темы | Пред. тема | След. тема
Пожалуйста, прежде чем написать сообщение, ознакомьтесь с данными рекомендациями.




Партнёры:
PostgresPro
Inferno Solutions
Hosting by Hoster.ru
Хостинг:

Закладки на сайте
Проследить за страницей
Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
Добавить, Поддержать, Вебмастеру