Сообщение от juks email(ok) on 21-Фев-06, 21:16 
Здравствуйте,

Использую Freebsd 5.4 и Apcupsd 3.12.1, ИБП Smart-UPS 3000 RM, кабель USB.

Не получается переустановить некоторые параметры, полагаю, что их значения храняться в eeprom. 'apctest' eeprom менять не позволяет, а 'apcaccess eeprom' говорит, что устройство не поддерживает программирование eeprom.

Не принимается значение конфигурации 'LOTRANSFER 200' и не удаётся поменять рубеж напряжение для включения 'AVR BOOST', а то он постоянно его включает при напряжении менее 208 В и не выключает до тех пор пока напряжение не певысит 215 (про эту логику мне в службе поддержки APC рассказали).

Статус выводит почему-то усечённый, в нём нет нескольких параметров, которые описаны в документации, хоть там и сказано, что неподдерживаемые источником параметры обозначаются 'N/A'. Например, отсутсвтуют 'MAXLINEV', 'MINLINEV'.

home# ./apcupsd.sh status
APC      : 001,040,0993
DATE     : Tue Feb 21 21:07:16 MSK 2006
HOSTNAME : home
RELEASE  : 3.12.1
VERSION  : 3.12.1 (06 January 2006) freebsd
UPSNAME  : home.sineus.ru
CABLE    : USB Cable
MODEL    : Smart-UPS 3000 RM
UPSMODE  : Net Master
STARTTIME: Tue Feb 21 20:53:13 MSK 2006
STATUS   : ONLINE
LINEV    : 211.6 Volts
LOADPCT  :  18.8 Percent Load Capacity
BCHARGE  : 100.0 Percent
TIMELEFT :  45.0 Minutes
MBATTCHG : 5 Percent
MINTIMEL : 0 Minutes
MAXTIME  : 0 Seconds
OUTPUTV  : 211.6 Volts
DWAKE    : -01 Seconds
DSHUTD   : 090 Seconds
LOTRANS  : 208.0 Volts
HITRANS  : 253.0 Volts
RETPCT   : 000.0 Percent
ITEMP    : 29.7 C Internal
ALARMDEL : Always
BATTV    : 54.8 Volts
LINEFREQ : 50.0 Hz
LASTXFER : Low line voltage
NUMXFERS : 0
TONBATT  : 0 seconds
CUMONBATT: 0 seconds
XOFFBATT : N/A
SELFTEST : NO
STATFLAG : 0x07000008 Status Flag
SERIALNO : JS0534006942
BATTDATE : 2005-08-17
NOMBATTV :  48.0
FIRMWARE : 66.6.I USB FW:2.4
APCMODEL : Smart-UPS 3000 RM
END APC  : Tue Feb 21 21:07:48 MSK 2006

Если кто-то имел с этим дело, дайте хотя бы наводку. Уже не знаю, где читать.
Спасибо.


Высказать мнение | Ответить | Правка | Cообщить модератору

Оглавление

Сообщения по теме [Сортировка по времени | RSS]


1. "FreeBSD, apcupsd и APC Smart-UPS 3000 RM"  +/
Сообщение от ipmanyak (??) on 22-Фев-06, 09:04 
у меня тоже 200 не брал, а 196 схавал, попробуй указать LOWTRANSFER 196  а не 200 , менять нужно при остановленном демоне apcupsd
Высказать мнение | Ответить | Правка | ^ | Наверх | Cообщить модератору

2. "FreeBSD, apcupsd и APC Smart-UPS 3000 RM"  +/
Сообщение от juks email(??) on 22-Фев-06, 11:46 
Не втыкает всё равно. А какой у тебя источник? Я пробую с 3000 RM и 2200 RM. Одна фигня, дошёл уже до иступления. Перечислены допустимые значения, ни одно из них он не принимает.

#    I 208 204 200 196     (default = 0 => not valid)

>у меня тоже 200 не брал, а 196 схавал, попробуй указать LOWTRANSFER
>196  а не 200 , менять нужно при остановленном демоне
>apcupsd


Высказать мнение | Ответить | Правка | ^ | Наверх | Cообщить модератору

3. "FreeBSD, apcupsd и APC Smart-UPS 3000 RM"  +/
Сообщение от adamst on 07-Июн-10, 17:15 
Windows Server 2003 для модели smart-ups sc1000i по кабелю USB (причем кабель хитрый, с одной стороны он как COM (в UPS втыкается) а с другого конца USB)

установил стандартные драйвера для кабеля USB с диска, потом поставил программу

ключевые параметры для работы (обратите внимание что стоит в параметрах не USB  а Smart и порт, у Вас конечно может быть другой, посмотрите в диспечере устройств  у меня он называется Prolific USB-to Serial Bridge (COM3)   )


UPSNAME pmim

UPSCABLE smart
UPSTYPE apcsmart
DEVICE COM3


надеюсь что Вы не остановитесь на проблемах и сможете использовать эту чудьненьку программу!

Высказать мнение | Ответить | Правка | ^ | Наверх | Cообщить модератору

Архив | Удалить

Рекомендовать для помещения в FAQ | Индекс форумов | Темы | Пред. тема | След. тема




Партнёры:
PostgresPro
Inferno Solutions
Hosting by Hoster.ru
Хостинг:

Закладки на сайте
Проследить за страницей
Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
Добавить, Поддержать, Вебмастеру