"UPS отключение и востановления питания.."  +/
Сообщение от Apels email on 14-Дек-09, 23:34 
Ситуация такая, что не совсем понимаю как работает мониторинг из любой ОС при пропадании питания, точнее интересует момент такой:

1. Пропадает питание
2. СмартУПС переключается на батарею
3. Питания нет, питаемся батареей
4. Наступает критический момент, посылаем сигнал о том, что серваку пора бы отключится.
5. Сервак начинает меры по выключению.
6. Истекает некий таймаут, УПС выключается.

Дык вот интересуют следующие вопросы:

1. Что произойдет если меры по выключению сервера приняты все, а питание появилось до выключения УПС. Как сервак оживить?
2. Если таки до того, как УПС отключился питание появилось, он не отключится?
3. После отключения УПС питание появилосб, УПС включится сам и включит все остальное?
4. Как "обрулить" ситуацию, когда после восстановления питания оно пропало ранее, чем появился достаточный заряд батарей , чтоб успеть завершить работу серверов?


По возможности, желающие умно блестнуйть модной фразой "гугл" - помолчите, плиз, не теряйте своего драгоценного времени! Желателен ответ специалиста.

Высказать мнение | Ответить | Правка | Cообщить модератору

Оглавление

Сообщения по теме [Сортировка по времени | RSS]


1. "UPS отключение и востановления питания.."  +/
Сообщение от ze6ra (??) on 15-Дек-09, 00:33 
>[оверквотинг удален]
>отключится.
>5. Сервак начинает меры по выключению.
>6. Истекает некий таймаут, УПС выключается.
>
>
>
>Дык вот интересуют следующие вопросы:
>
>1. Что произойдет если меры по выключению сервера приняты все, а питание
>появилось до выключения УПС. Как сервак оживить?

Сначал ups даёт сигнал что работает на батареях, сервер начинает готовится к худшему и если питание вернётся то работает дальше олегчёно вздохнув. Если уровень заряда достиг некоторого критического уровня по сигналу UPS или просто по таймауту начинаются не обратимые действия по гашению сервера в конце которых сервер последним действием даёт ups команду что он вырубился.  
>2. Если таки до того, как УПС отключился питание появилось, он не
>отключится?

При появлении питания упс встанет на зарядку и известит сервер что питание есть, но сервер может продолжуть процедуру останова поскольку уже поздно. но в конце он даёт команду ups при наличии питания запусти меня, что ups c удовольствием и сделает вне зависимости когда на нём появилось питание.
>3. После отключения УПС питание появилосб, УПС включится сам и включит все
>остальное?

При наличии питания и выполнения определёных условий ups подаст питание на свои выходы этого достаточно для запуска нормального оборудования.
В конце отключения сервер даёт команду ups на передёргивание выходов питания через таймаут, что позволяет запустить железо даже если питание уже востаговилось до того как сервер полность остановился.
>4. Как "обрулить" ситуацию, когда после восстановления питания оно пропало ранее, чем
>появился достаточный заряд батарей , чтоб успеть завершить работу серверов?

Нормальный упс не подаст питание пока не зарядит батареи до кагото минимума.

От одного ups может питаться и несколько серверов, тогда один из них мониторит ups и если что то сначала гасит ведомые сервера, и только когда убедится что те встали, гасит себя.

Часть функций реализует софт от ups требуется чтоб он показывал наличие/отсутствие питания, сколько примерно осталось заряда (минут или %), мог отработать команду отключения выходов на некоторое время с последующим их подключением даже при наличие питания в сети это позволит всему оборудованию нормально запустится, и ups также не должен подовать питания на выход пока не зарядит батареи до какогото минимального уровня для отработки повторного отключения питания. Не дорогие китайские ups редко толком выполняют все пункты особенно по оставшемуся уровню на батареи так что их сразу лучше гасить если питание не вернулось через пару минут и батарея старая и при востановлении питания они часто просто подают питания на выход просто через определённый таймаут порядка 5-10 минут.

Высказать мнение | Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору

2. "UPS отключение и востановления питания.."  +/
Сообщение от Apels email on 15-Дек-09, 09:09 
>[оверквотинг удален]
>сколько примерно осталось заряда (минут или %), мог отработать команду отключения
>выходов на некоторое время с последующим их подключением даже при наличие
>питания в сети это позволит всему оборудованию нормально запустится, и ups
>также не должен подовать питания на выход пока не зарядит батареи
>до какогото минимального уровня для отработки повторного отключения питания. Не дорогие
>китайские ups редко толком выполняют все пункты особенно по оставшемуся уровню
>на батареи так что их сразу лучше гасить если питание не
>вернулось через пару минут и батарея старая и при востановлении питания
>они часто просто подают питания на выход просто через определённый таймаут
>порядка 5-10 минут.

Гранд мерси! Стало намного понятнее!

Высказать мнение | Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору

Архив | Удалить

Индекс форумов | Темы | Пред. тема | След. тема




Партнёры:
PostgresPro
Inferno Solutions
Hosting by Hoster.ru
Хостинг:

Закладки на сайте
Проследить за страницей
Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
Добавить, Поддержать, Вебмастеру