"MegCLI AppCrash после замены BBU"  +/
Сообщение от MetrS (ok) on 26-Авг-16, 13:08 
Прошу помощи в следующей проблеме:

При просмотре статуса батареи через megacli.exe происходит краш:
http://prntscr.com/camdh0

Батарею только что заменили, произошел цикл обучения (успешно).

Смущает в MSM: http://prntscr.com/camdws (емкость 0).

Причем, состояние BBU - Optimal.

Немного смущает этот тревожный симптом (краш), ранее, (на старой батарее), я парсил вывод megacli.exe -AdpBbuCmd -aALL - состояние температурного режима и статус батареи для Zabbix.

Контроллер: LSI MegaRaid SAS 9260-4i
Батарейка: IBBU08

Ответить | Правка | Cообщить модератору

Оглавление

Сообщения по теме [Сортировка по времени | RSS]


1. "MegCLI AppCrash после замены BBU"  +1 +/
Сообщение от PavelR (??) on 26-Авг-16, 18:41 
>[оверквотинг удален]
> При просмотре статуса батареи через megacli.exe происходит краш:
> http://prntscr.com/camdh0
> Батарею только что заменили, произошел цикл обучения (успешно).
> Смущает в MSM: http://prntscr.com/camdws (емкость 0).
> Причем, состояние BBU - Optimal.
> Немного смущает этот тревожный симптом (краш), ранее, (на старой батарее), я парсил
> вывод megacli.exe -AdpBbuCmd -aALL - состояние температурного режима и статус батареи
> для Zabbix.
> Контроллер: LSI MegaRaid SAS 9260-4i
> Батарейка: IBBU08

Known issue.
Проверь версию и обнови биос на контролере.

Ответить | Правка | ^ к родителю #0 | Наверх | Cообщить модератору

2. "MegCLI AppCrash после замены BBU"  +/
Сообщение от MetrS (ok) on 29-Авг-16, 09:36 
>[оверквотинг удален]
>> Батарею только что заменили, произошел цикл обучения (успешно).
>> Смущает в MSM: http://prntscr.com/camdws (емкость 0).
>> Причем, состояние BBU - Optimal.
>> Немного смущает этот тревожный симптом (краш), ранее, (на старой батарее), я парсил
>> вывод megacli.exe -AdpBbuCmd -aALL - состояние температурного режима и статус батареи
>> для Zabbix.
>> Контроллер: LSI MegaRaid SAS 9260-4i
>> Батарейка: IBBU08
> Known issue.
> Проверь версию и обнови биос на контролере.

Спасибо за информацию. Попробую.

Ответить | Правка | ^ к родителю #1 | Наверх | Cообщить модератору