>Вообщем схема простая , каталист
>cisco WS-C2950-24 и рутер 3620 с nm-4e , на каталисте 1-ый порт
>зажат в 10мбит дуплекс, на рутере тоже стоит дуплекс , требовалось
>сделать с рутера вланы на определенные порты каталиста, все было сделанно
>правильно, но каталист не принимает пакетов на интерфейс , точнее рутер
>их посылает а каталист не принимает, путем вставки модуля nm-2fe-2w было
>настроенно также и в этой конфигурации железа все работает ! Такое
>ощущение что модуль nm-4e не понимает транки ...
> и еще когда я не использую виланов то в интерфейсе
>жуткие потери пакетов 40-60 проц., Господа есть ли у вас мысли
>по подобному поведению ксисок ?
Скорость/дуплекс не совпадают все-таки. А по поводу поддержки транков - опишите подробно, покажите конфиги, дебаги..
ЗЫ. nm-4e - это 4 10мбит порта? У циски на обычном езернете изначально вообще не было виланов, потом появились в новом софте, вполне вероятно, что у вас софт кривоватый. А nm-2fe-2w с 10/100 интерфейсами, на них поддержка dot1q была давно. Резюме - меняйте софт.
ЗЗЫ. Только на модульных каталистах типа 5000 отсутсвтвие аппаратной поддержки dot1q может привести к тому, что оно не будет работаеть. На роутерах при отсутствии аппаратной поддержки dot1q-операций они будут выполняться программно. Видимо, как раз это место у вас и не работает, на nm-2fe-2w поддержка dot1q скорее всего аппаратная.