есть Cisco 3640 c модулем NM-HDA-4FXS. FXS-порты включены в PBX.
Наблюдается такая картина: иногда (особенно после грозы) подвисает один из портов. При этом команда sh voice port summary показывает, что он up и on-hook.
show voice trace показывает:
1/0/1 State Transitions: timestamp (state, event) -> (state, event) ...
264962.568 (FXSLS_NULL, E_DSP_SIG_0100) ->
264962.568 (FXSLS_INIT, E_HTSP_INSERVE) ->
264962.568 (FXSLS_ONHOOK, E_DSP_SIG_0100) ->
show voice dsp:
DSP DSP DSPWARE CURR BOOT PAK TX/RX
TYPE NUM CH CODEC VERSION STATE STATE RST AI VOICEPORT TS ABORT PACK COUNT
...
C5421 4 02 {medium}3.6.25 IDLE idle 0 0 1/0/1 NA 0 0/0
...
Пробовал передергивать его методом shut/no shut при включенном дебаге
вылетает такая ошибка:
Jul 25 09:48:53: [1/0/1, FXSLS_NULL, E_DSP_SIG_0100] -> ERROR: INVALID INPUT
Подскажите как сбросить его удаленно, не выключая и не перезагружая циску.