The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]



Вариант для распечатки  
Пред. тема | След. тема 
Форум Оптимизация и Промышленные системы (Серверные платформы)
Режим отображения отдельной подветви беседы [ Отслеживать ]

Оглавление

lsi megaraid 9261-8i+solaris not boot , avator (ok), 11-Ноя-10, (0) [смотреть все]

Сообщения [Сортировка по времени | RSS]


1. "lsi megaraid 9261-8i+solaris not boot "  +/
Сообщение от avatoremail (ok), 11-Ноя-10, 13:11 
в догонку:
состояние биоса
MegaCli -AdpBIOS -Dsply -a0

BIOS on Adapter 0 is Enabled.
    BIOS will Bypass error.
Auto select Boot on Adapter 0 is Enabled.

Exit Code: 0x00

установка загрузки
MegaCli -AdpBootDrive -Set -L0 -a0

Boot Virtual Drive is set to #0 (target id #0) on Adapter 0

Exit Code: 0x00

просмотр загрузлчных дисков
MegaCli -AdpBootDrive -Get -a0

Adapter 0: Boot Virtual Drive - #0 (target id - 0).

короче вариации на тему не прошли, даже тупое указание физического  у-ва типа:
MegaCli -AdpBootDrive -Set -physdrvE35:S0 -a0

на выходе: результат "0"

Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору

2. "lsi megaraid 9261-8i+solaris not boot "  +/
Сообщение от avatoremail (ok), 11-Ноя-10, 13:29 
итак загрузка пошла после удаления всех дисков кроме двух на которых система
вот это й командой
MegaCli -CfgLdDel L2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 -a0

теперь в системе только сама система(и кому она нужна???)

выводы делать рано, но думаю это как то завязано на кол-во реидов у меня их 24+2+16 и все 0
согласно документации на 9261-8i можно:
Maximum virtual drives per controller 64

Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору

3. "lsi megaraid 9261-8i+solaris not boot "  +/
Сообщение от avatoremail (ok), 11-Ноя-10, 20:11 
сейчас занимаюсь добавлением по 2 шт и каждый раз перегружаюсь, жду приколов
результат следующий:
максимальное число дисков составляет 16шт, если больше получаем ошибку указанную выше, вот так :shock:
MegaCli -LDInfo -LALL -aALL | grep Target
Virtual Drive: 0 (Target Id: 0)
Virtual Drive: 1 (Target Id: 1)
Virtual Drive: 2 (Target Id: 2)
Virtual Drive: 3 (Target Id: 3)
Virtual Drive: 4 (Target Id: 4)
Virtual Drive: 5 (Target Id: 5)
Virtual Drive: 6 (Target Id: 6)
Virtual Drive: 7 (Target Id: 7)
Virtual Drive: 8 (Target Id: 8)
Virtual Drive: 9 (Target Id: 9)
Virtual Drive: 10 (Target Id: 10)
Virtual Drive: 11 (Target Id: 11)
Virtual Drive: 12 (Target Id: 12)
Virtual Drive: 13 (Target Id: 13)
Virtual Drive: 14 (Target Id: 14)
Virtual Drive: 15 (Target Id: 15)
кто сталкивался с подобным?
Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору