> для начала:
> 1. проверьте HDD: smartctl short и long test
> 2. проверьте RAM:
> Я правильно понял что FreeNAS грузится, и zfs работает, но import
> сделать Вы не можете?
> Если FreeNAS грузится и работает, что будет в случае:
> # zpool status pool1
> если все Ok
> # zpool scrub pool1
> ps. После чего это произошло? Эти диски с другой FreeNAS?после чего произошло сказать не могу. просто после ребута виртуалки с nas она начала вываливаться в отладчик при загрузке по причине паники. С памятью все хорошо ибо рядом еще виртуалки норм пашут. FreeNAS была установлена по соседству и в нее проброшены диски незагружающейся нас.
статус получить не удается ибо как я понимаю он требует предварительного импорта
zpool status pool1
cannot open 'pool1': no such pool
смарт тесты провел. вот вывод одного из дисков - они впринципе похожи для обоих:
root@pve:~# smartctl --all /dev/sdc
smartctl 6.6 2016-05-31 r4324 [x86_64-linux-4.10.17-2-pve] (local build)
Copyright (C) 2002-16, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family: Toshiba 3.5" DT01ACA... Desktop HDD
Device Model: TOSHIBA DT01ACA100
Serial Number: Z5UGYVTNS
LU WWN Device Id: 5 000039 fe7d4e4ce
Firmware Version: MS2OA750
User Capacity: 1,000,203,804,160 bytes [1.00 TB]
Sector Sizes: 512 bytes logical, 4096 bytes physical
Rotation Rate: 7200 rpm
Form Factor: 3.5 inches
Device is: In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is: ATA8-ACS T13/1699-D revision 4
SATA Version is: SATA 3.0, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is: Wed Apr 29 00:58:01 2020 MSK
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status: (0x85) Offline data collection activity
was aborted by an interrupting command from host.
Auto Offline Data Collection: Enabled.
Self-test execution status: ( 249) Self-test routine in progress...
90% of test remaining.
Total time to complete Offline
data collection: ( 7555) seconds.
Offline data collection
capabilities: (0x5b) SMART execute Offline immediate.
Auto Offline data collection on/off support.
Suspend Offline collection upon new
command.
Offline surface scan supported.
Self-test supported.
No Conveyance Self-test supported.
Selective Self-test supported.
SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering
power-saving mode.
Supports SMART auto save timer.
Error logging capability: (0x01) Error logging supported.
General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: ( 1) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: ( 126) minutes.
SCT capabilities: (0x003d) SCT Status supported.
SCT Error Recovery Control supported.
SCT Feature Control supported.
SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000b 100 100 016 Pre-fail Always - 0
2 Throughput_Performance 0x0005 140 140 054 Pre-fail Offline - 78
3 Spin_Up_Time 0x0007 136 136 024 Pre-fail Always - 160 (Average 176)
4 Start_Stop_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 182
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 005 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000b 100 100 067 Pre-fail Always - 0
8 Seek_Time_Performance 0x0005 118 118 020 Pre-fail Offline - 33
9 Power_On_Hours 0x0012 096 096 000 Old_age Always - 31612
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 060 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 181
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 282
193 Load_Cycle_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 282
194 Temperature_Celsius 0x0002 166 166 000 Old_age Always - 36 (Min/Max 17/50)
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0022 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0008 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x000a 200 200 000 Old_age Always - 0
SMART Error Log Version: 1
ATA Error Count: 726 (device log contains only the most recent five errors)
CR = Command Register [HEX]
FR = Features Register [HEX]
SC = Sector Count Register [HEX]
SN = Sector Number Register [HEX]
CL = Cylinder Low Register [HEX]
CH = Cylinder High Register [HEX]
DH = Device/Head Register [HEX]
DC = Device Command Register [HEX]
ER = Error register [HEX]
ST = Status register [HEX]
Powered_Up_Time is measured from power on, and printed as
DDd+hh:mm:SS.sss where DD=days, hh=hours, mm=minutes,
SS=sec, and sss=millisec. It "wraps" after 49.710 days.
Error 726 occurred at disk power-on lifetime: 27182 hours (1132 days + 14 hours)
When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.
After command completion occurred, registers were:
ER ST SC SN CL CH DH
-- -- -- -- -- -- --
40 51 81 af 5e b5 0a Error: UNC at LBA = 0x0ab55eaf = 179658415
Commands leading to the command that caused the error were:
CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name
-- -- -- -- -- -- -- -- ---------------- --------------------
60 90 58 a0 5e b5 40 08 5d+04:35:24.617 READ FPDMA QUEUED
60 00 50 00 6a 19 40 08 5d+04:35:24.616 READ FPDMA QUEUED
60 00 48 e8 95 dc 40 08 5d+04:35:24.614 READ FPDMA QUEUED
60 00 40 e8 94 dc 40 08 5d+04:35:24.613 READ FPDMA QUEUED
60 00 38 e8 93 dc 40 08 5d+04:35:24.612 READ FPDMA QUEUED
Error 725 occurred at disk power-on lifetime: 26908 hours (1121 days + 4 hours)
When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.
After command completion occurred, registers were:
ER ST SC SN CL CH DH
-- -- -- -- -- -- --
40 51 01 07 20 00 00 Error: UNC at LBA = 0x00002007 = 8199
Commands leading to the command that caused the error were:
CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name
-- -- -- -- -- -- -- -- ---------------- --------------------
60 08 c0 00 20 00 40 08 00:04:40.671 READ FPDMA QUEUED
60 08 b8 f0 5f 70 40 08 00:04:40.671 READ FPDMA QUEUED
60 08 b0 80 5f 70 40 08 00:04:40.671 READ FPDMA QUEUED
60 01 a8 00 00 00 40 08 00:04:40.634 READ FPDMA QUEUED
ea 00 00 00 00 00 a0 08 00:04:36.139 FLUSH CACHE EXT
Error 724 occurred at disk power-on lifetime: 24212 hours (1008 days + 20 hours)
When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.
After command completion occurred, registers were:
ER ST SC SN CL CH DH
-- -- -- -- -- -- --
40 51 01 87 5f 70 04 Error: UNC at LBA = 0x04705f87 = 74473351
Commands leading to the command that caused the error were:
CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name
-- -- -- -- -- -- -- -- ---------------- --------------------
60 08 c0 80 5f 70 40 08 00:04:31.080 READ FPDMA QUEUED
60 01 b8 00 00 00 40 08 00:04:31.080 READ FPDMA QUEUED
60 08 a8 00 20 00 40 08 00:04:30.932 READ FPDMA QUEUED
60 08 98 08 20 00 40 08 00:04:30.931 READ FPDMA QUEUED
60 08 90 00 20 00 40 08 00:04:30.927 READ FPDMA QUEUED
Error 723 occurred at disk power-on lifetime: 20433 hours (851 days + 9 hours)
When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.
After command completion occurred, registers were:
ER ST SC SN CL CH DH
-- -- -- -- -- -- --
40 51 01 87 5f 70 04 Error: UNC at LBA = 0x04705f87 = 74473351
Commands leading to the command that caused the error were:
CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name
-- -- -- -- -- -- -- -- ---------------- --------------------
60 08 58 80 5f 70 40 08 00:04:30.247 READ FPDMA QUEUED
60 01 40 00 00 00 40 08 00:04:30.211 READ FPDMA QUEUED
ea 00 00 00 00 00 a0 08 00:04:27.877 FLUSH CACHE EXT
61 08 28 c8 3f 70 40 08 00:04:27.877 WRITE FPDMA QUEUED
61 08 20 c8 3d 70 40 08 00:04:27.877 WRITE FPDMA QUEUED
Error 722 occurred at disk power-on lifetime: 19224 hours (801 days + 0 hours)
When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.
After command completion occurred, registers were:
ER ST SC SN CL CH DH
-- -- -- -- -- -- --
40 51 01 87 5f 70 04 Error: UNC at LBA = 0x04705f87 = 74473351
Commands leading to the command that caused the error were:
CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name
-- -- -- -- -- -- -- -- ---------------- --------------------
60 08 60 80 5f 70 40 08 00:04:21.648 READ FPDMA QUEUED
60 01 48 00 00 00 40 08 00:04:21.610 READ FPDMA QUEUED
ea 00 00 00 00 00 a0 08 00:04:21.322 FLUSH CACHE EXT
61 08 38 30 3f 70 40 08 00:04:21.321 WRITE FPDMA QUEUED
61 08 30 30 3d 70 40 08 00:04:21.321 WRITE FPDMA QUEUED
SMART Self-test log structure revision number 1
No self-tests have been logged. [To run self-tests, use: smartctl -t]
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
если я верно понял то вот подобная строчка говорит что с диском все плохо
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000b 100 100 016 Pre-fail Always - 0