>Есть 7 серверов в стойке 2 по 500W и 5 по 400W
>
>бесперебойник с модулями на 16 киловат.
>Площядь 20 кв/м как понять какой кондицинер нужен для нормально работы? Расчет выглядит примерно так.
1) Для каждого отдельного помещения необходимо определить теплопритоки Q1, по формуле: Q1=Vn х q, где:
Vn - (объем помещения в м3)= Sn х h. (площадь пола умножить на высоту потолка)
q- коэффициент теплоотдачи.
q = 30 Вт, если нет солнца в помещении, слабое остекление.
q = 35 Вт. среднее значение.
q = 40 Вт, солнечная сторона, значительное остекление.
S - площадь помещения, в м2.
h - высота потолков, в м.
2) Определяем теплопритоки от находящейся в помещении техники Q2. Например: теплопритоки от 1 компьютера составляют 300Вт, (теплопритоки электроприборов можно принять равными 30% от мощности потребления).
3) Определяем теплопритоки от людей, находящихся в помещении Q3.
Для 1 человека: в состоянии покоя они составляют 100Вт, при работе средней интенсивности 200Вт, при тяжелой физической нагрузке 300Вт.
4) Определив все виды теплопритоков в данном помещении, можем подсчитать требуемую мощность охлаждения кондиционера, которая должна как минимум быть равной или превышать на 10-15% суммарную мощность теплопритоков. Qобщ = Q1+Q2+Q3
И получаем Qобщ = 20*2,5(в среднем)*35(среднее значение) + (2*500+5*400+16000)*0,3 + 1(чел в состоянии полного покоя)*100 = 1750 + 5700 + 100 = 7550
7550*1,15=8682 ~ 9000 (с запасом).
Нужен кондёр с мощ. охлаждения 9кВт. Достаточно мощный. Мне кажетса УПС не хавает 16кВт.или хавает. Ну вообщем можеш перещитать под самостоятельно.